江浙滬地區冬季濕冷難耐,加之無集中供暖,主要靠空調取暖,自然江蘇省此番在用電負荷上遙遙領先。南京作為緯度最高的南方省會城市,冬季格外漫長寒冷,最低氣溫可達-14℃。因此,舒適養生的地暖中央空調在南京頗受青睞。
用戶在冬季使用地暖中央空調的過程中最關心的無非是制熱效果與耗電量問題,日立中央空調在這方面表現如何?跟隨專業測評團隊一起走進南京別墅用戶家中,一探究竟吧!
01d6722d8e9038589c3d6fe5f8eea563.gif (7.12 MB, 下載次數: 384)
下載附件
保存到相冊
2021-5-29 00:55 上傳
丨基本信息
0d7fa351856d3526700c25aa0bfb7e87.webp.jpg (751.94 KB, 下載次數: 401)
下載附件
保存到相冊
2021-5-29 00:55 上傳
評測地點:南京市江寧區 評測小區:五礦·九璽臺 房屋面積:300㎡(每層100㎡) 房屋戶型:聯排別墅(三層) 評測時間:2021年1月8日 評測產品:日立地暖中央空調
丨測評項目1:溫濕度測試 測試當天,專業測評團隊在五礦·九璽臺業主樓下門口,對當天室外溫度進行了測試,結果顯示:溫度-3.3℃,濕度23%。
af5d7db396133ef2a40b02e90e329486.webp.jpg (466.73 KB, 下載次數: 383)
下載附件
保存到相冊
2021-5-29 00:55 上傳
業主家的地暖在測評前的1月5日18:00正式開啟,經過兩天升溫,1月8日測試前1小時將室內地暖線控器設定溫度(b1)35℃,水模塊入口水溫(b2)33℃,水模塊出口水溫(b3)37℃。因此,當評測團隊從室外進入到業主家時,瞬間感覺暖意撲面而來。
042aa733c3c819d843ee915b49d6ef9d.webp.jpg (172.46 KB, 下載次數: 403)
下載附件
保存到相冊
2021-5-29 00:55 上傳
評測人員分別在業主家一層客廳、二層臥室、負一層地下室等三個地方距離地面70cm處測試了室內的溫濕度,結果分別為:24.1℃/20.6%、25.2℃/25.0%、20.9℃/23.9%。雖然日立地暖水模塊安置在二層,但是距離最遠的的負一層地下室的地暖溫度也達到了20.9℃,上下溫差僅為4.3℃,室內空氣濕度浮動幅度也僅為4.4%。對于300㎡的別墅而言,日立地暖中央空調的溫濕度極為舒適。
dcc605a895b993373fe8ab83c2d945e1.webp.jpg (188.64 KB, 下載次數: 409)
下載附件
保存到相冊
2021-5-29 00:55 上傳
丨測評項目2:溫差測試 相對空調而言,地暖在冬季受消費者歡迎的一個因素,那就是地暖采用的是輻射供暖的方式向外散發熱量,熱量會自下而上均勻地散布至整個房間,溫足涼頂健康養生。
88f206cd362df77433d2f9de91585668.webp.jpg (180.92 KB, 下載次數: 384)
下載附件
保存到相冊
2021-5-29 00:55 上傳
本次測試,工作人員選擇客廳、臥室以及不太使用的地下室進行了不同高度(70-160cm)的溫度測試。結果顯示,業主家中空間的溫度分布比較均衡,在距離地面160cm處,客廳、臥室、地下室的溫度、濕度分別為:24.0℃/24.4%、26.2℃/26.0%、21.2℃/23.8%。與之前70cm處的溫濕度相比,同一室內垂直距離90cm的溫度變化最大僅為1℃,濕度變化僅為3.8%,表現非常穩定。其中,在業主活動頻率較高的客廳,垂直距離溫度變化僅為0.1℃,幾乎可以忽略不計。
545248a5c9d8fc8f58f707102660889b.webp.jpg (224.19 KB, 下載次數: 406)
下載附件
保存到相冊
2021-5-29 00:55 上傳
丨測評項目3:溫度分布測試 為了解業主家各個空間溫度的分布情況,評測團隊借助紅外熱成像儀器對業主家的每個居住空間如客廳、主臥、地下室等分別進行了測試。
原理說明:熱均衡測試,是使用紅外熱成像儀,通過非接觸探測紅外能量(熱量),反映出千分之一度的溫差,并將其轉換成電信號,進而在顯示器上生成熱圖像和溫度值,并對溫度值進行計算的一種檢測設備,儀器所顯示出的不同顏色代表被測空間的整體溫度分布狀況。
從測試結果可以看出,紅色分布情況非常均勻,在儀器左上角顯示的地面溫度上,客廳、地下室由于采用的是地磚,導熱性較好,最低溫度分別為29.1℃和28.5℃;主臥由于采用實木地板,導熱性相對較差,溫度略低,為28.9℃。如此的溫度,即便光腳踩在地板上的感覺,也是非常舒適的。
dd490ade5335a1097ea99d6fac44b6de.webp.jpg (177.05 KB, 下載次數: 399)
下載附件
保存到相冊
2021-5-29 00:55 上傳
丨測評項目4:耗電量測試 由于業主即將入駐,因此別墅內的家用電器都未通電運行(冰箱、電視等),在測試前兩天才正式開啟日立地暖中央空調,因此別墅的耗電量數據極其準確。本次測評,測評團隊將根據現場1小時的耗電量,測算全天300㎡別墅的耗電量。
在溫度恒定的情況下,測試人員在小區物業人員的幫助下,1月8日10:04打開電表箱,查看電表初始電量4644.35kWh,在地暖運行55分鐘后再次查看電表,結果顯示電表讀數為4648.01kWh。也就是說,1小時內,業主家日立地暖中央空調用電量僅為3.66kWh。按照南京市市目前的電價標準:平段電價(8:00—24:00)0.5483元/kWh,谷段電價(00:00—8:00)0.2628元/kWh,在平段的1小時電費僅為2.00元。在全天平穩運行的狀態下,耗電量僅為87.84kWh,電費僅為39.79元。那么業主家300㎡的房子,每月所耗電費不超過1250元。
5fe2212e855eca2f44f005dc8cbc77d4.webp.jpg (153.11 KB, 下載次數: 414)
下載附件
保存到相冊
2021-5-29 00:55 上傳
對于這個測試結果,業主表示非常驚喜。這次節能性實測,讓他可以放心開啟日立地暖中央空調。
通過此次權威機構的專業測評,日立地暖中央空調的卓越性能再一次得到驗證。極端天氣制熱穩定、溫濕度分布均勻、300㎡大house全天候運行電費僅需39.79元。這個冬天,有日立溫暖過冬。
日立中央空調以科技實力與卓越品質,為舒適生態之家賦能。
|