武漢的胡女士在家中擼貓,卻感受不到一絲寒意。天氟地水地暖中央空調連開四個多月,她卻說用了也不心疼。她所說的天氟地水地暖中央空調制熱效果和節電效果如何?跟隨專業測評團隊一起走進武漢胡女士家中,一探究竟!
胡女士一家三口和貓主子在2020年10月喬遷新居,新宅房屋面積128㎡。在裝修新房時,設計師向胡女士推薦了天氟地水地暖中央空調。設計師介紹說,這款產品只有一臺主機,卻可以實現空調+地暖的功能,并且比較節能,在操作上非常智能。經過多方比較,胡女士最終采用了設計師的建議,選購了這套約克天氟地水地暖中央空調產品。
c73de4eeacbf9d5504949547ad7cb4a8.png (100.82 KB, 下載次數: 400)
下載附件
保存到相冊
2021-5-26 21:43 上傳
2021年3月1日,V客傳媒測評團隊受邀來到胡女士家中進行入戶測評,分別進行了溫濕度、溫差、溫度分布、耗電量等四項測試,以此檢驗該產品的實際使用效果。 丨測評1:溫濕度測試 測試當日,屋外冷風颼颼,陰雨綿綿,測試人員在“熱干面”的地界感受到了南方的濕冷。即便在正午12:03,室外溫度也低至9.4℃,濕度則達到81.4℃。在這樣的低溫高濕環境下,室外機需要頻繁除霜,十分考驗產品的制熱能力、制熱穩定性及節能效果。測評人員也很好奇——胡女士家中的“天氟地水”能否經受南方濕冷天氣的考驗?
995cc31bd565855ae3857b6f6cd49af8.png (691.24 KB, 下載次數: 374)
下載附件
保存到相冊
2021-5-26 21:43 上傳
當測試人員進入胡女士家中,在“天氟地水”的地界則感受到了暖意。自2020年11月開啟以來,胡女士家中的天氟地水地暖中央空調產品已經連續使用了4個月,溫控器上室內溫度設定為20℃。水溫表顯示出水溫度為37℃。
911aba70b5bc2080c8a93fb959109fc6.png (312.39 KB, 下載次數: 405)
下載附件
保存到相冊
2021-5-26 21:43 上傳
63b226aa3d829d9582fb6234bb3d6655.png (1 MB, 下載次數: 404)
下載附件
保存到相冊
2021-5-26 21:43 上傳
V客傳媒測評團隊分別在客廳、臥室設置了2個測試點,測試距離地面60cm處的溫濕度。結果分別為21.5℃/57.1%、21.8℃/58.0%。兩處測試點溫度相差不到0.5攝氏度,室內溫度分布比較均勻;室內濕度則保持在人體感受比較舒適的40%~60%的區間范圍之內,既不讓人覺得干燥,也不會讓人覺得悶熱。
7f34b724b47bae9c6335d4b1a5a513bd.png (815.27 KB, 下載次數: 392)
下載附件
保存到相冊
2021-5-26 21:43 上傳
9a1adcf861a5d6f63cb0429e3aa22cff.png (688.53 KB, 下載次數: 390)
下載附件
保存到相冊
2021-5-26 21:43 上傳
丨測評2:垂直溫差測試 地暖采用輻射供暖的方式向外散發熱量,熱量會自下而上均勻地散布至整個房間,舒適度更高,因此相較于空調制熱,消費者更青睞于地暖。 為了檢驗“天氟地水”是否可以達到這樣的效果,測試人員在客廳與臥室不同高度進行了溫度測試。除了在距離地面60cm處,測試人員還在距離地面160cm處測試了溫濕度,測得客廳、臥室的溫濕度分別為22.1℃/55.8%、21.8℃/58.7%。對比不同距離地面不同高度處的溫濕度,室內垂直溫差不到1℃,濕度垂直變化不到3%,表現非常穩定。
9272d7210df60c71fa28d1c0c4228aa1.png (680.21 KB, 下載次數: 397)
下載附件
保存到相冊
2021-5-26 21:43 上傳
176ab47078522d32cdbd5d2a0d3232ae.png (539.51 KB, 下載次數: 396)
下載附件
保存到相冊
2021-5-26 21:43 上傳
b91d29e11419a74df32edd0460cc3b99.png (63.67 KB, 下載次數: 401)
下載附件
保存到相冊
2021-5-26 21:43 上傳
丨測評3:溫度分布測試 供暖產品能夠讓人暖得舒適,在于產品使用中室內溫度分布是否均衡。為了解業胡女士家室內溫度的分布情況,評測團隊借助紅外熱成像儀器進行了測試。 原理說明:熱均衡測試,是使用紅外熱成像儀,通過非接觸探測紅外能量(熱量),反映出千分之一度的溫差,并將其轉換成電信號,進而在顯示器上生成熱圖像和溫度值,并對溫度值進行計算的一種檢測設備,儀器所顯示出的不同顏色代表被測空間的整體溫度分布狀況。
df21374dd379e1d9ed52093fde506503.png (591.5 KB, 下載次數: 396)
下載附件
保存到相冊
2021-5-26 21:43 上傳
從測試結果可以看出,紅色分布情況比較常均勻。根據儀器左上角所顯示的溫度數值,鋪設瓷磚的地面溫度為29.8℃。舒適的供暖效果讓胡女士非常滿意,她很慶幸為家人和貓主子做出了好的供暖產品選擇。 丨測評4:耗電量測試 胡女士家過去也使用過其他供暖產品。老宅(建筑面積約120㎡)中裝配了明裝暖氣片,不僅影響美觀,而且在采暖季每月采暖費用(燃氣費)達到1500元以上,這不免讓胡女士有些“肉痛”。因此,在為新房選擇供暖產品時,胡女士非常注重產品的節能效果。 通過前3項測試,在室外溫度低至9.4℃,濕度高達81.4℃的濕冷天氣下,“天氟地水”的制熱能力和穩定性已得到得到檢驗。 那么,“天氟地水”的節能效果如何呢?能夠達到胡女士的預期嗎?測試人員開展了第4項測試。 在室內溫度保持穩定(溫控器上室內溫度保持20℃)的情況下,測試人員在小區人員的幫助下,于12:25打開電表箱,電表顯示電量為5845.68kWh。 在1小時后再次查看電表電量,顯示數據為5846.39kWh。這說明,在測試的1小時內室內所有用電產品的用電量為0.71kWh。
7181bc224bdfc4976b79cebb19e0bd82.png (765.16 KB, 下載次數: 382)
下載附件
保存到相冊
2021-5-26 21:43 上傳
2bf2180f40063604b52ebb5928e0ae9f.png (916.67 KB, 下載次數: 392)
下載附件
保存到相冊
2021-5-26 21:43 上傳
1小時耗電僅0.71kWh,這樣的結果著實讓胡女士和測試人員感到驚訝。前一日(2月28日)同樣也是陰雨天,通過查看前一日的胡女士家的每小時用電情況,發現正午用電量同樣很低。由此測試人員判斷,由于中午氣溫較高,機組自動開啟了節能模式,以低能耗維持室內溫濕度的穩定。 為了獲得更具代表性的的能耗數據,測試人員請胡女士提供了家中的天氟地水地暖中央空調在12月31日和1月14日的用電情況。從數據中可以看出,無論是在寒冷天氣下還是在較為溫暖的天氣下,“天氟地水”的耗電量都控制在非常良好的水平。同時,也可以看到日耗電量所呈現的是波動的曲線而非平緩的直線,這說明“天氟地水”可以根據實際運行情況進行調節,以達到最理想的節能效果。
a75e77dba602530e1c55974ddf57a32b.png (135.95 KB, 下載次數: 387)
下載附件
保存到相冊
2021-5-26 21:43 上傳
a2fb0d64b9cccc2153ac9781296b6cf2.png (159.6 KB, 下載次數: 401)
下載附件
保存到相冊
2021-5-26 21:43 上傳
胡女士家為三房兩廳,實際鋪設地暖面積約80㎡。測試當日,地暖實際開啟面積約70㎡。這符合大多數家庭在地暖使用中,根據需求部分開啟地暖的實際情況。在采暖季,胡女士家地暖完全開啟和部分開啟的情況同時存在。為了解實際用電情況,測試人員查看了胡女士家的電費單。
cdd3246478d34dbdafcd7a8ba774a0ac.png (168.17 KB, 下載次數: 391)
下載附件
保存到相冊
2021-5-26 21:43 上傳
△胡女士家地暖平面圖
0655bcef788c4dad72123b3083dafa58.png (207.77 KB, 下載次數: 389)
下載附件
保存到相冊
2021-5-26 21:43 上傳
△2020年10月—2021年2月胡女士家電費賬單 胡女士一家2020年10月入住新宅,自11月開啟地暖。2020年11月至2021年2月這4個月,胡女士家生活用電共計4908kWh,電費共計2812.12元,平均每月電費為703.03元。按照10月份電費繳納情況進行計算,采暖季其他生活用電為315.27元/月,采暖季平均采暖費用則為387.76元/月。在2020年冬天遭遇“霸王級寒潮”的情況下,“天氟地水”之節能與舊宅每月動輒1500元以上的采暖費用形成鮮明對比。
4fbfa50d79674b3fa48fa2fbb9d779d5.png (74.76 KB, 下載次數: 390)
下載附件
保存到相冊
2021-5-26 21:43 上傳
因此,即便“天氟地水”連開四個多月,胡女士也不心疼。這些節省下的電費,也可以讓胡女士為貓主子購買更多玩樂用品和“小魚干兒”。 測試結束后,胡女士表示,對于約克天氟地水地暖中央空調的供暖效果和節能效果非常滿意。胡女士的三口之家和貓主子在遷入新居后,因“天氟地水”而舒適過冬,不懼南方“濕冷攻擊”。她說,約克天氟地水的服務同樣也讓她滿意,如果有朋友要選擇產品,她會大力推薦約克天氟地水。 |