一、博世壁掛爐e27故障現象 提示e27故障,壁掛爐出現打不著火、使用出現異常。 二、博世壁掛爐e27解決方法 1、衛生熱水傳感器存在問題,需要檢修或更換。 2、水源問題,有沒有打開水,水壓是否足夠。 3、燃氣閥或爐排堵塞,疏通一下即可。 4、氣體的原因,需要調試合適的氣種即可。
1-21031911451a51.jpg (17.5 KB, 下載次數: 393)
下載附件
保存到相冊
2021-3-20 16:52 上傳
三、博世壁掛爐e27原因解說 1、燃氣、水、電,是否正常供應。 2、壁掛爐在冬季模式下,采暖閥門是否打開,且采暖系統壓力是否0.1mpa的工作壓力。 3、壁掛爐是否年度維護,清理煙道、風機、燃燒室的積塵、積碳,清理內部水路的雜質和結垢。 4、如果以上方法都不行,就只能聯系專業維修人員解決了。
1-21031911452aY.jpg (24.13 KB, 下載次數: 370)
下載附件
保存到相冊
2021-3-20 16:52 上傳
四、博世壁掛爐故障代碼
A7:熱水溫度傳感器損壞 解決方法:檢查溫度傳感器和連接電纜是否中端或者短路,必要時更換傳感器。
Ad:水箱溫度傳感器不能識別 解決方法:檢查溫度傳感器和連接電纜,必要時更換溫度傳感器。
C1:風機轉速過低 解決方法:檢查電壓電壓,還有就是檢查煙管系統,必要時清潔或者修復。
C4:風機關閉時風壓開關不能打開 解決方法:檢查風壓開關和布線,檢查連接軟管。
1-210319114539432.jpg (14.5 KB, 下載次數: 378)
下載附件
保存到相冊
2021-3-20 16:52 上傳
C6:風壓開關不能關閉 解決方法:檢查帶插頭的鼓風機電纜以及鼓風機,如果損壞就需要更換鼓風機。檢查風壓開關和煙氣輸送裝置。
C7:風機不能運行 解決方法:檢查帶插頭的鼓風機電纜以及鼓風機,發現損壞的話就要更換。
CE:取暖設備的注水壓力過低 解決方法:往取暖系統內部注水即可。
d7:燃氣費損壞 解決方法:檢查連接的電纜,檢查燃氣閥門,必要時更換燃氣閥門。
E2:采暖出水溫度傳感器損壞。 解決方法:檢查溫度傳感器和連接電纜是否中端或者短路,必要時更換傳感器。
E9:主換熱器上的限溫器被觸發 解決方法: 1、檢查限溫器和連接電纜是否中斷,必要時更換。 2、檢查供暖設備的工作壓力 3、檢查限溫器,必要時更換。 4、檢查泵啟動的情況,必要時更換水泵。 5、檢查保險裝置,必要時更換。 6、為設備排氣 7、檢查水側的主換熱器,必要時更換。 8、檢查煙氣溫度限制器和連接電纜是否中斷,必要時更換。 |