隨著人們生活水平的日益提高,地暖在我們生活中也越來越來常見,尤其是在我國的北方地區,由于冬季寒冷,地暖就必不可少了。地暖的安裝過程不算復雜,許多人對卻往往并不了解,在給自己家里安裝打壓地暖時難免會有所疑惑。因此,本文就將為大家介紹一下地暖打壓的安裝步驟以及一些注意事項,從而供大家有需要的時候做下參考。
sQWkudiMECQUQqZP.jpg (113.14 KB, 下載次數: 413)
下載附件
保存到相冊
2017-8-19 13:58 上傳
地暖打壓詳細流程:
一、中間環節地暖打壓步驟
1、地暖打壓應清洗加熱管并查看鋪設固定情況,為系統工作壓力的1.5倍.
2、打壓時水是由分水器注入,注水速度應緩慢并注意將加熱管中的氣體排出,系統充滿水后首先要檢查各環路密封性.
3、搬動打壓機緩慢升壓,當壓力提升至工作壓力時,穩壓5min,再次檢測各環路是否有滲漏,檢測無誤后觀察壓力表.10分鐘內壓力表壓力降壓≤ 0.03MPa為合格.
4、冬天進行水地暖壓力測試時記得做好管道防凍保護.
MWwe1enr86xnnbN1.jpg (68.62 KB, 下載次數: 390)
下載附件
保存到相冊
2017-8-19 13:58 上傳
二、結尾驗收地暖打壓步驟
1、氣壓測試通常采用空氣壓縮機,與水壓一樣也是通過分水器逐漸加壓往里灌氣,當環路氣體充滿時檢測管道密封性.
2、當空氣壓縮機壓力提升至規范要求壓力時,穩壓5min,同時查看壓力表,55min內壓力表降壓≤0.05MPa為合格.
3、壓力測試完畢后泄壓將水放出,同時做好相應的打壓記錄并歸檔.如若在打壓測試中發現壓力不正?;虻魤簢乐氐惹闆r,地暖施工人員應盡快找出故障并解決.
aXgntb6b6nIByBgj.jpg (98.33 KB, 下載次數: 411)
下載附件
保存到相冊
2017-8-19 13:58 上傳
地暖打壓注意事項
1、冬季進行打壓測試時一定要采取防凍措施。
2、壓力值正常與否,壓差才是參考的關鍵,壓差越大循環越快,熱量也才能源源不斷地供應。
3、進行打壓測試注入水時,注水速度一定要緩慢進行,當系統充滿水后一定要仔細檢查各環路的密封性,以防數據不準確。
4、壓力測試完畢后泄壓將水放出,同時要做好相應的打壓記錄并歸檔,以備以后參考。
LbtL64k4Tw9WF6K8.jpg (92.32 KB, 下載次數: 403)
下載附件
保存到相冊
2017-8-19 13:58 上傳
通過上文的介紹,我們已經大致了解了地暖打壓的步驟以及注意事項。從中我們可以看到,打壓步驟其實不算復雜,只是空氣壓縮機等一些機器,沒有使用過的人在使用時可能會覺得不太順手。在打壓時大家一定要注意采取防凍措施,并且要保證壓力旨在正常范圍內,從而保證施工后地暖可以正常使用??傊?,大家在打壓地暖時可以以本文作為參考,結合具體情況進行操作。
|