導讀:地暖憑借其獨特的供暖優點,逐漸被人們所認識,在嚴寒地區及夏熱冬冷地區已大量使用,尤其長江以南地區也在大量推廣。
但是,輻射供暖絕熱層產品的質量及施工驗收存在有章不循和質量無從把控及把控不嚴現象,嚴重影響地暖的聲譽。
YIMutmuIRzuUL08o.jpg (90.67 KB, 下載次數: 644)
下載附件
保存到相冊
2017-8-19 12:57 上傳
一、絕熱層的重要性
絕熱層用在地暖上將發揮兩種作用,首先鋪設在結構層上的絕熱層起到阻止熱量往下傳遞,進而使熱量往上單方向傳遞的作用,這樣會使熱量有效地釋放于室內,因此,要求絕熱層必須具備優良的隔熱效果。另外,絕熱層還必須具有一定的強度來承受裝飾層上部荷載。地暖絕熱層質量的好與壞,直接影響整個地暖工程的質量,所以,地暖絕熱層的材料被越來越多的業內專業人士重視。目前市場上絕熱層材料主要有兩種,一種是聚苯乙烯泡沫板,另外一種是水泥發泡。這兩種絕熱材料各有優點,但也存在一些缺點?,F就這兩種絕熱材料發表一下我個人的看法。
1、聚苯乙烯泡沫塑料板(簡稱苯板)
熱用聚苯乙烯泡沫塑料板又分為模塑苯板及擠塑苯板,其導熱系數分別不大于0.041W/(m·K)、0.035W/(m·K)。
采用的聚苯乙烯泡沫塑料板材,其質量應符合表1的規定。
DZbdRrJVbJ039533.jpg (87.25 KB, 下載次數: 643)
下載附件
保存到相冊
2017-8-19 12:57 上傳
苯板的導熱系數小于0.041W/(m·K),隔熱效果非常好,是理想的地暖絕熱材料,但苯板存在以下缺點:
(1)壓縮強度不合格易被壓縮變形
在填充層自重以及填充層上的靜荷載及動荷載的作用下,苯板易被壓縮變形。當在下部的苯板被壓縮變形后,填充層強度如不滿足要求,因受彎能力差,可能出現斷裂、塌陷(斷裂、塌陷位置一般在房間的中間范圍內),使水管的使用壽命縮短,嚴重的可能折斷水管,造成不應有的損失。
(2)導熱系數的上升
由于苯板被壓縮變形,其密度增大,泡結構變化,導熱系數也會隨之上升。隔熱效果也會隨之降低。鑒于苯板存在以上問題,要解決這些問題,只要解決了填充層強度滿足要求不斷裂,其他問題也就迎刃而解了。
如果按照板受力進行計算配筋及確定填充層的厚度,勢必造成造價太高。
2、發泡水泥絕熱層
發泡水泥絕熱層以其抗壓強度高的優點解決了苯板存在的問題(發泡水泥的抗壓強度可達1MPa)。發泡水泥的導熱系數是苯板的兩倍左右,理論上其絕熱層的厚度也應該是苯板的兩倍,即4cm厚,這樣就減少了房間的內凈高度。水泥發泡是在現場施工,很難控制發泡倍數,且現場輸送施工,氣泡破損率較高,導熱系數自然或多或少地會有變動。隨著供暖收費實行一戶一表的推廣,用戶對供暖費用多少將重視起來。地暖絕熱層的隔熱效果自然會被越來越多的人重視。把苯板的隔熱效果和發泡水泥的強度有機結合起來,這樣的絕熱材料是一種理想的地暖絕熱材料。
3、發泡水泥絕熱層設計要求
發泡水泥絕熱層應根據與聚苯乙烯泡沫塑料的熱阻相當的原則計算其厚度,且不應小于表2的規定值。
K1z65Bobo1OODdBU.jpg (89.26 KB, 下載次數: 625)
下載附件
保存到相冊
2017-8-19 12:57 上傳
發泡水泥絕熱層,質量應符合表3規定。
F1sakei8i61AtE18.jpg (62.83 KB, 下載次數: 616)
下載附件
保存到相冊
2017-8-19 12:57 上傳
a99xrSq4BSrjZyXt.jpg (142.71 KB, 下載次數: 626)
下載附件
保存到相冊
2017-8-19 12:57 上傳
二、輻射供暖施工質量驗收
1、絕熱層的鋪設
(1)絕熱層、保溫板施工技術要求及允許偏差應符合表4的規定。
IOoB2DItJzK1kb7O.jpg (21.44 KB, 下載次數: 646)
下載附件
保存到相冊
2017-8-19 12:57 上傳
2、主控項目
(1)發泡水泥絕熱層內部的孔隙應均勻分布,不應有水泥與氣泡明顯分離層。檢查數量:按總數抽查20%且不少于1處。檢查方法:依據設計圖核對、觀察檢查。
(2)發泡水泥絕熱層在養護過程中不得振動,且不應上人作業。檢查數量:全數檢查。檢查方法:現場觀察。
(3)發泡水泥絕熱層應在澆筑過程中進行取樣檢驗。檢查數量:應按連續施工每50000㎡為一個檢驗批,不足50000㎡時也按一個檢驗批取樣檢驗。檢查方法:現場取樣試件。
(4)泡沫塑料類絕熱層、預制溝槽保溫板、預制輕薄供暖板的鋪設應平整,板間的相互結合應嚴密,接頭應用塑料膠帶粘接平順。檢查數量:按總數抽查20%且不少于2處。檢查方法:尺量、觀察檢查。
(5)側面絕熱層接頭處應采用搭接方式連接。檢查數量:按房間抽查20%且不少于2處。檢查方法:尺量、觀察檢查。
(6)當地面面積超過30㎡或邊長超過6m時,應按不大于6m的間距設置伸縮縫,伸縮縫寬度不應小于8mm。檢查數量:按房間總數抽查20%,且不得少于2處。檢查方法:觀察檢查。
(7)填充板內的輸配管安裝后,填充板上應采用帶膠鋁箔覆蓋輸配管。檢查數量:按總數抽查20%且不少于1處。檢查方法:尺量、觀察檢查。
jCvjaf9y2Ar2r2y3.jpg (86.92 KB, 下載次數: 615)
下載附件
保存到相冊
2017-8-19 12:57 上傳
3、一般項目
(1)鋪設絕熱層的地面應平整、干燥、無雜物,邊角交接面根部應平直且無積灰。檢查數量:按房間總數抽查20%,且不得少于1處。檢查方法:觀察檢查。
(2)絕熱層的鋪設應平整、無空鼓、無翹起,絕熱層相互間接合應嚴密。直接與土壤接觸或有潮濕氣體侵入的地面,在鋪設絕熱層之前應先鋪一層防潮層。檢查數量:按房間總數抽查20%,且不得少于1處。檢查方法:觀察檢查。
(3)原始工作面、填充層、面層、隔離層、絕熱層、防潮層、均熱層、伸縮縫等施工質量檢查。檢查數量:按房間總數抽查20%,且不得少于1處。檢查方法:觀察檢查。
(4)導熱系數應符合《絕熱材料穩態熱阻及相關的測定》(GB 10294)的規定。檢查數量:按批隨機抽查1件。檢查方法:觀察檢查、檢查材料合格證。
(5)原始工作面的允許偏差應符合表5的要求。
aOyV0Dkr00eNoON0.jpg (21.59 KB, 下載次數: 627)
下載附件
保存到相冊
2017-8-19 12:57 上傳
(6)發泡水泥絕熱層厚度尺寸驗收,采用隨機抽檢的方法,在每個房間內確定一個檢測點,檢測點應該均勻分布,其檢測結果算平均值。
(7)絕熱層地面平整度檢驗方法:用2m靠尺和楔形塞尺檢查。
4、發泡水泥絕熱層施工取樣
發泡水泥絕熱層的施工取樣應嚴格符合下列要求:
(1)送檢試件分類
試件的規格為兩組,尺寸分別為:200mm×200mm、高度75mm,300mm×300mm、高度25mm。
(2)送檢數量
200mm×200mm、高度75mm,共9塊。分別為測試干體積密度:3塊;7天抗壓強度:3塊;28天抗壓強度:3塊;試導熱系數,300mm×300mm、高度25mm:3塊。 |