在菲斯曼燃氣壁掛爐初次開啟時或冬天采暖第一次開啟時,很多客戶反映報F02錯誤,主要是因為壁掛爐超溫報警,為了大家更快速方便的解決此故障,武漢舒適家把菲斯曼報F02故障代碼的原因和解決辦法總結如下。
201604031215278171.gif (122.26 KB, 下載次數: 477)
下載附件
保存到相冊
2017-8-6 09:14 上傳
一.檢查鍋爐壓力表。1.檢查壓力表是否過低(壁掛爐正常工作壓力應該為0.8-3)
2.壓力過低后打開補水閥補水并重新運行鍋爐。(注意:此時需要檢查一下分集水器或閥門有沒有漏水,壁掛爐一年補水的次數很少,如果發現壁掛爐壓力表掉壓頻繁,可能是閥門有滴水現象)
二、檢查循環水泵。
1.卸下水泵正面排氣螺栓,檢查水泵內部軸心是否運轉。
2.如果水泵不轉動,需要對水泵進行手動解鎖,葉輪卡死嚴重時需折下水泵檢查。
3.檢查循環水泵抱死原因,是否安裝了過濾器,是否因為诵雜質導致循環泵卡煞費苦心,或者用戶對鍋爐長期斷電。
三、檢查生活水運行。
1.開水龍頭檢查生活水是否正常。
2.如果生活水不能正常使用,檢查板式換熱器。
3.如果板式換熱器結垢太多建議用除垢劑清洗板換或嚴重者更換新板換后運行鍋爐。
四、檢查采暖運行。
1.運行鍋爐采暖,如不正常檢查采暖系統及熱交換器。
2. 檢查采暖循環系統是否有堵塞現場,疏通管道。
3. 檢查熱交換器是否結垢太多,用除垢劑清洗熱交換器
五、降溫后檢查溫度限定器。
降溫后檢查溫度限定器是否還是斷路,如斷路更換溫度限定器。
|