目前,我國推出煤改電政策,有80%的農村用戶原來都是使用的暖氣片式取暖,那么具體要怎么改成煤改電呢,下面讓我暖圈小編帶大家看一看
暖氣片改造面臨哪些問題?
對空氣源熱泵機組+暖氣片的組合形式,有持懷疑態度的,有的持樂觀態度的。持樂觀態度的認為這種組合形式沒有問題,因為對于煤改電地區用戶來說,房子能“熱”起來是第一要素,因為房間有溫度是剛性需求,對舒適度要求并沒有像南方那么高。目前大多數用戶家里的末端供水溫度要求是60℃,回水溫度要是30℃,大多數空氣源機組皆能滿足供回水要求形式抱有懷疑的態度。
1、暖氣片對水質要求高:小編就是農村的,小時候家中就使用的暖氣片取暖,但是暖氣片的清洗非常麻煩,因此北方誕生了一個奇怪的行業,就是專門洗暖氣片的,隔一段時間后,就需要用硫酸清洗暖氣管道,洗出來的水是非常骯臟的,這對空氣源機組的換熱器是一個非常大的考驗,目前北京煤改電機器基本以3P、5P和6P機型為主,因為考慮到壓縮機的回油問題,空氣源兩聯供系統般都使用板式換熱器。個板式換熱器對水質的要求是非常高的,對雜質的承受力是非常差。因為在安裝前、使用后,一定要對管道的水要做凈化處理。
2、暖氣片升溫問題:剛才是從水質的影響。另一方面是從散熱這個角度來看,傳統的暖氣片,進水溫度要求是很高的,我們空氣能的進水溫度最高也是55℃,是屬于中低溫的,所以很多人擔心空氣源配暖氣片會力不從心。暖氣片與風機盤管比較,風機盤管是強制性散熱,風機盤管里面有風扇,可以將管道散發的熱量直接“吹”出來,所以對供水溫度要求不是很高。暖氣片則是一種對流方式,單靠高溫里面的熱媒介自然散熱,散熱能力較差,。但北方農村的傳統散熱器應該都配得比較大,也是大水道的,這對空氣源熱泵機組是有利的,因為管道越粗越利于空氣源工作。但是滿足了空氣源工況,散熱器的散熱工況就下降了,對流散熱器變成輻射散熱器,總散熱量將下降。
3、防凍液的利與弊:去年北京順義地區部分機組在突發狀況下,因人為操作不當被凍傷了。為了解決機組凍傷問題,有些廠家提出了改用防凍液作為傳熱的媒介,尤其是整體機最好選用防凍液,分體機可以不需要。據了解,市場上常見防凍液主要成分為乙二醇防凍液,乙二醇跟水一定比例的混合后有一定的防護能力。但同時乙二醇有一個致命的缺點,因為這個乙二醇在系統里面回緩慢氧化,乙二醇會逐漸形成乙二醛,然后乙二醛再進一步氧化成乙二酸,乙二酸和乙二醛都是一種腐蝕性很高的東西,不但可以腐蝕碳鋼,還可以腐蝕不銹鋼甚至連銅都有一定的腐蝕。第二,防凍液的比容熱不高,一般是在0.92~0.93之間,水的比熱容是4.2。這這樣一來,防凍液跟同等體積的水相比之下,其攜帶熱量的能力就差了很多,造成熱的快,涼的也快。其實,大多數機組被凍傷都是人為操作不當造成的,市場上普遍的Evi機器都設有防凍程序,通過環境溫度探測器和水溫探測器來監測,因為廠家在銷售過程中,一定要對用戶做好機組使用的培訓工作。
|