暖通圈

標題: 南昌萬科地暖施工日記 [打印本頁]

作者: admin    時間: 2017-7-22 16:27
標題: 南昌萬科地暖施工日記
工程名稱南昌萬科地暖施工

設計原理:    通過鍋爐中央控制器來達到理想的恒溫效果并通過鍋爐中央溫控面板達到每天多個時間段人性化溫度控制。

鍋爐:博世歐洲精英

地暖管:PHT南極管

開始鋪設絕熱層。

鋪設絕熱層地面要干整,干燥,無雜物, 墻面根部要平直沒有積灰現象。絕熱層的鋪設要平整,相互間的接縫要嚴密。

我們保溫板用的是2.5cm厚的歐文斯科寧保溫板,保溫效果絕佳!

(, 下載次數: 441)

保溫板鋪設好之后,繼續鋪設反射膜和鋼絲網。

在保溫板上鋪設反射膜,反射膜必須要鋪平整要沒有褶皺。

鋪設鋼絲網一是可以更好固定待會鋪設的采暖管路,二是可以更好傳遞熱量。

(, 下載次數: 430)

(, 下載次數: 421)

分水器

(, 下載次數: 432)

分水器是連接鍋爐與每個房間的地暖回路的中樞,外面有個特意制作的分水器罩,在整個裝潢期間保護分水器,是科寧公司的專利哦。出水管和回水管用不同的顏色的保溫管進行區分,為了防止業主忘記每個房間的回路,施工人員還貼心的在每個回路上貼上小紙條哦。

分水器連接地暖回路,在管路下墻處都套上保溫,以防止熱量不必要的損失。

(, 下載次數: 430)

粉紅色的是伸縮縫,是為了防止保溫板在溫度變化的時候產生熱脹冷縮,使保溫板起翹,影響效果。

這些都是細節

(, 下載次數: 404)

施工過程中,鋪設的是回字形的地暖,散熱更均勻。

在敷設每個地暖回路前,施工人員都會仔細考慮管路走向,采暖管間距符合公司規定要求,采暖管都會保持平直,采暖管間距180mm,衛生間管間距160mm,管間距安裝誤差不大于±10mm。

每個回路采暖管鋪好后,用塑料卡固定采暖管,直管段部分固定間距為0.7-1.0m,彎曲管段部分的固定點間距為0.2-0.3m,這樣才能保證采暖效果均勻。

下面還有其他房間的,一起看看吧。

(, 下載次數: 416)

(, 下載次數: 409)

(, 下載次數: 421)

(, 下載次數: 415)

(, 下載次數: 413)

(, 下載次數: 430)

打壓試驗,在地暖鋪設完成之后,都會對系統進行打壓試驗,將系統壓力保持在0.6mpa,檢查接點有沒有滲水現象,打壓試驗一直保持到施工結束。