標題: 什么是地暖打壓?為什么非得讓業主親自出馬? [打印本頁]

作者: 軍臨天下2005    時間: 2017-8-19 12:58
標題: 什么是地暖打壓?為什么非得讓業主親自出馬?
地暖系統屬隱蔽工程,從安裝到驗收都有一整套完整的行業規范。因此地暖打壓測試是地暖安裝過程中最為關鍵的一個。壓力合格則表明系統正常,壓力不合格則表示地暖系統存在漏水和施工等故障,需要施工人員進行排查及重新打壓。下面伊蕾科斯為大家介紹地暖打壓標準及地暖打壓注意事項。
(, 下載次數: 330)
什么是地暖打壓
地暖打壓是地暖完成回填后地暖安裝過程中的關鍵一環。通過壓力合格測試來檢驗地暖系統運行是否正常,如果壓力不合格就表明地暖系統存在漏水和施工故障等問題,這時就需要施工人員進行重新排查和打壓。
地暖打壓標準
1、用水壓泵將地暖系統內充滿水,緩慢升壓至0.6Mpa或系統工作壓力的1.5倍,在升壓的過程中隨時觀察是否出現異常狀況。
2、穩壓觀察一小時后無滲漏,再繼續觀察觀察15分鐘,壓力降<0.03Mpa為合格。打壓后初次通暖緩慢升溫,將水溫控制在25-30℃范圍內運行20小時左右,以后24小時內可以使水溫達到正常范圍。
地暖打壓注意事項
1、冬季進行打壓測試時一定要采取防凍措施。
2、壓力值正常與否,壓差才是參考的關鍵,壓差越大循環越快,熱量也才能源源不斷地供應。
3、進行打壓測試注入水時,注水速度一定要緩慢進行,當系統充滿水后一定要仔細檢查各環路的密封性,以防數據不準確。
4、壓力測試完畢后泄壓將水放出,同時要做好相應的打壓記錄并歸檔,以備以后參考。