隨著國家建筑節能的發展,地暖已成為現在采暖的主流方式。地暖的隱蔽性和不可修復性,決定了地暖必須注重質量。
地暖的質量工作涉及點多面廣,設計、材料、施工、驗收、調試、維護,每一個環節存在問題都會給地暖的安全運行帶來隱患。
只有多方面注意嚴格把關,地暖安全性就不再是人們頭疼的問題。

一、設計
采暖系統的安全、節能運行是設計好壞的最佳體現方式。系統設計其實是最為重要的環節,它不但包括熱負荷的計算、地暖盤管的鋪設方式、間距、長短還包括主管的走向方式及地暖設備的選型。這些都是地暖系統的核心部分。有些暖通公司為了能夠低價簽單故意減少采暖設備,有時地暖過熱就是因為采暖設備的選型沒有和采暖系統匹配,或熱負荷計算錯誤。這樣的問題先期發現還可以修改,一旦后期出現,那就很麻煩了,還要更換設備。

二、材料
為了保證采暖系統的使用壽命材料的選擇至關重要,它包括混水中心、分集水器、地暖輔料、地暖管材、溫控設備、主管等。比如說管材的粗細,管材的材質、管材的品牌;分水器的材質及性能、溫控設備的功能性等等。哪一樣選擇不好都有可能使采暖系統出現問題。有些暖通公司為了追求利潤的最大化,經常使用一些假冒偽劣的材料,希望大家一定要進行材料進場驗收。

三、施工
在上海地暖行業里有這么一句話“三分產品、七分安裝”,這就是強調安裝的重要性,設置圖紙出來后,材料進場驗收完畢,開始施工。在地暖施工時,千萬要注意的就是照圖施工,有些上海地暖公司的安裝隊伍,沒有經過專業培訓,素質較差。怎么省事怎么盤,一旦出現問題,原因都不好查,還有一點就是野蠻施工、偷工減料,這樣就會造成地暖的不熱、冷熱不均等情況。

四、驗收
驗收可分為3個分段驗收,1主管道驗收,在地暖施工中隨著工程進度和與裝飾公司配合,首先要做的就是主管道施工,在房屋裝修時第一步是主體結構的施工,第二步是水電路施工,所以要趕在瓦工封閉管道井之前把主管道做完,做打壓試驗和主管道驗收。2設備驗收,在地暖施工中一般把設備(集分水器)放在衛生間較多,因為地暖唯一有接頭的地方就是地暖盤管與集分水器鏈接處,為了安全起見所以把設備放在衛生間,隨著施工進度在衛生間做第一遍防水之前,要把設備掛好做打壓試驗和設備驗收。3盤管驗收,隨著水電路施工完畢,房屋再無開槽、打眼、刨地等地面施工時,開始地暖盤管施工,在地暖盤管施工完畢后,進行整個系統的打壓試驗確認無跑、冒、滴、漏等情況進行回填,回填完畢后隔24小時在進行盤管打壓實驗及總驗收,填寫總驗收單。

五、調試
在所有施工完畢后進行系統調運行,應在混凝土填充層養護期滿后,正式采暖運行前使用。初始加熱時,保持熱供水緩慢升溫,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,且不應高于30℃;并應連續運行48h;以后每隔24h水溫升高3℃-5℃,直至達到設計供水溫度。隨著溫度的升高應級時對每組分水器、集水器連接的加熱管逐路進行調節,直至達到設計要求。

六、維護
維護分為使用時的維護和停暖后的維護,在地暖系統使用時要定期擦看設備使用情況,先查看有無存氣,有無跑、冒、滴、漏現象,系統壓力是否正常,溫控系統運行是否正常,集分水器個個支管路有無不流通現象,做定期記錄。停暖后的維護:把原有管道內的水全部放掉,用干凈的水加定量防結垢液重新加入整個地暖系統,打開排氣閥讓系統內的氣體全部排出,檢查整個系統有無漏水,然后拿濕毛巾把設備(集分水器、混水中心)擦干凈,關閉主管道閥門






歡迎光臨 暖通圈 (http://www.technologyscouting.com/) Powered by Discuz! X3.4