暖通圈
標題: 菲斯曼壁掛爐F05故障原因和解決方法-菲斯曼故障代理說明 [打印本頁]
作者: admin 時間: 2017-8-5 14:58
標題: 菲斯曼壁掛爐F05故障原因和解決方法-菲斯曼故障代理說明
德國菲斯曼壁掛爐F05是風壓故障,它的意思就是檢測的風壓達不到我設計的風壓值。很多客戶和暖通公司不知道菲斯曼F05故障代碼的原因和解決辦法。下面舒適家把菲斯曼F05故障的原因和解決辦法整理如下:
一、檢查煙道系統
1.排煙不暢,煙管堵塞了或煙道過長(普通燃氣壁掛爐最長為90度彎頭+3米橫管,冷凝爐為90度彎頭+8米橫管)。
2.檢查是否加裝了相應的煙道檔煙圈。
二.檢查鍋爐風壓開關
1.檢查風壓開關的連接線與風機之間的連接羅管內是否有水珠異物。
2.檢查風機運行時的風壓開關是否有動作閉合。
三、檢查文丘里管
1.檢查風機內部文丘管是否有變形。
2.文丘時管高溫變形造成的F05故障常常伴隨缺水后F02故障一起出現。
四、檢查風機
1.檢查風機是否正常啟動運行機制,風壓開關長時間使用,工作點漂移,不穩定,需要要更換??刂破魇欠裾9╇姟?/font>
2.清理風機葉輪上的積塵。
歡迎光臨 暖通圈 (http://technologyscouting.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |